Дискусия относно приложението на измервателни клещи за ток на утечка

Apr 22, 2023

Остави съобщение

Дискусия относно приложението на клещи за ток на утечка

 

1 Преценка дали има проблем със самия предпазител за остатъчен ток
Ако предпазителят за остатъчен ток не може да бъде пуснат в действие или често се защитава: при разпределителния трансформатор използвайте клещи за ток на утечка, за да затегнете трифазните проводници и неутралните проводници от страната на изхода на AC контактора или прекъсвача за утечка и активирайте остатъчния ток Протекторът се включва принудително. Ако стойността на дисплея на клещата за измерване на ток на утечка е по-голяма от 300 mA в този момент, това доказва, че защитното устройство за остатъчен ток е добро. По това време използвайте клещите за ток на утечка, за да прецените коя фаза изтича; в противен случай трябва да се поправи или да се смени защитното устройство за остатъчен ток.


2. Определете коя фаза и фазовата линия изтичат
При разпределителния трансформатор изключете неутралната линия от страната на изхода на контактора за променлив ток, който управлява линията за ниско напрежение, след което монтирайте отстранената сърцевина на предпазителя на една от фазите и измерете фазата с клещи за ток на утечка. , измерената стойност на дисплея е стойността на тока на утечка на фазата. Измерете стойностите на тока на утечка на другите фази последователно по същия начин.


За да предотвратите появата на големи токови повреди на инструмента поради наличието на заземяване на фазовия проводник на линията (като например някой, който използва метода от една линия до едно място за кражба на електричество и т.н.), първо настройте предавката на измервателният уред за ток на утечка до максималния диапазон при изпитване; ако показаната стойност е малка, тогава превключете диапазона на клещите за ток на утечка към измерване в милиампери.


3 След определяне на фазовата линия с изтичане, определете местоположението на изтичане
При разпределителния трансформатор вкарайте фазовия проводник, който трябва да се провери, в сърцевината на предпазителя, изключете нулевия проводник и предпазителите на другите две фази и използвайте клеща за измерване на ток на утечка, за да измерите фазовия проводник под напрежение, за да определите позицията на утечка. За да се подобри ефективността, позицията на стълба за качване може да бъде избрана в средата на линията. Чрез откриване се преценява дали мястото на изтичане е в първата или втората половина на линията и след това се открива участъкът от линията, където има съмнение за изтичане. По аналогия обхватът на откриване е стеснен. И накрая, открийте опорния изолатор на фазовия проводник в рамките на определения малък диапазон и открийте фазовия проводник на потребителската свързваща линия, свързана към фазовия проводник в рамките на обхвата (може да се извърши на земята или когато изолаторът бъде открит едновременно) за определяне на конкретното място на теча.


В случай на пренос на електроенергия с ниско напрежение може да бъде открит и клещи за ток на утечка за абонатната линия за ниско напрежение в предполагаемия диапазон. При тестване фазовият проводник и нулевият проводник на еднофазните потребители трябва да бъдат поставени едновременно в челюстите на клещите за измерване на ток на утечка; трифазните проводници и нулевите проводници на трифазните потребители също трябва да бъдат поставени в челюстите едновременно. Ако няма повреда в утечка, векторната сума на магнитния поток на тока на натоварване е нула в този момент и стойността на дисплея на клемата за ток на утечка също е нула; ако има ток на утечка, стойността на тока на утечка може да бъде открита.


4 Проверете вътрешните линии и оборудването на потребителя за течове


Използвайте клещи за измерване на тока на утечка, за да измерите стойността на тока на утечка във входната захранваща линия на потребителя и в същото време поставяйте и изключвайте електрическото оборудване и лампите на потребителя една по една и намерете тока на утечка, като гледате промяната на стойност на тока на утечка, измерена от клещите за ток на утечка Ако цялото оборудване и лампи са нормални или оборудването с утечка е изтеглено, но клещите за ток на утечка показват, че потребителят все още има ток на утечка, може да се окаже, че ниската линията на напрежение на потребителя има изтичане. Трябва да се разглежда за всеки отделен случай. За повредата на теча на предварително заровения и скрит тръбопровод може да се приеме само методът за лечение на смяна на линията или повторно окабеляване.


5 проблема, с които трябва да сте наясно
1 При търсене на неизправности при утечки, AC контакторът, управляващ линията за ниско напрежение, трябва да бъде принуден да изпрати захранване за кратко време.


2 Обърнете внимание на безопасността, когато търсите грешки при течове. Някой трябва да наблюдава и да вземе мерки за безопасност. Когато четете данните от клещите за ток на утечка, не забравяйте да спазвате безопасно разстояние между човешкото тяло и частите под напрежение. Най-добре е да използвате функцията HOLD (задържане на данни) на клещите за измерване на ток на утечка.


3 Хармоници от висок порядък пречат на малък брой предпазители с остатъчен ток, което може да доведе до тяхната неизправност. Ако в зоната на станцията има големи потребители на хармонични източници, като пещи с междинна честота, такива потребители трябва временно да бъдат изтеглени от работа по време на откриването.


4 Използването на клещи за ток на утечка е особено ефективно за откриване на крадци на електричество „една линия, едно място“ и характерното за нея е, че клещите за ток на утечка показват големи стойности, достигащи стотици милиампери или дори няколко ампера. Неизвестните крадци на електричество могат да бъдат издирени по горния метод, а заподозрените в такава кражба могат да отидат директно до домакинските си кабели, за да проверят с клещи за утечка.

 

6000 counts clamp meter