+86-18822802390

Свържете се с нас

  • Тел: +8618822802390

  • Имейл-:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Добавяне: стая 610-612, бизнес сграда Huachuangda, район 46, път Cuizhu, улица Xin'an, Bao'an, Шенжен

Дискусия върху дизайна на импулсно захранване със стабилизирано напрежение

Apr 17, 2023

Дискусия върху дизайна на импулсно захранване със стабилизирано напрежение

 

Функцията на тази част е да осигури задвижващото напрежение на чипа, използван в основната захранваща част, и да го използва като референтно напрежение.

 

info-324-149

Захранването осигурява стабилно постоянен ток плюс 5 V, основната му функция е да осигури компаратор, декодер и енкодер. Задвижващото напрежение е плюс 5 V. Фигура 1.

info-329-126

Захранването осигурява стабилно захранване с постоянен ток плюс 12V и основната му функция е да осигури захранващото напрежение плюс 12V за 2803 и да осигури референтното напрежение на компаратора. Фигура 2.
Захранването се състои главно от три части: коригиране, филтриране и стабилизиране на напрежението, а някои функции са както следва:
Верига на мостов токоизправител:
В положителния полупериод на U2 потенциалът на точка a е по-висок от този на точка b, D1 и D3 се включват, D2 и D4 се прекъсват и токът се връща от клема a към клема b на захранването през D1, RL и D3; в отрицателния полупериод на U2, потенциалът в точка b е по-висок от потенциала в точка a, D2 и D3 се включват, D1 и D3 се прекъсват и токът се връща от край b към край a на захранването през D2, RL и D4. В сравнение с полувълновата токоизправителна верига, при същите условия на U2 и RL, изходният ток и напрежението се удвояват; текущата степен на пулсации е намалена; трансформатора
Има симетрични токове, протичащи в положителните и отрицателните полупериоди, които се използват напълно и няма проблем с единично намагнитване, но са необходими четири изправителни диода и веригата е малко сложна. В сравнение с пълновълновото изправяне, въпреки че се използват още 2 токоизправителни диода, обратното издържано напрежение се удвоява, вторичната обмотка на трансформатора е с един оборот по-малко и общата цена е по-ниска от тази на пълновълнова токоизправителна верига.

 

 

Захранването осигурява стабилно захранване с постоянен ток плюс 12V и основната му функция е да осигури захранващото напрежение плюс 12V за 2803 и да осигури референтното напрежение на компаратора. Фигура 2.
Захранването се състои главно от три части: коригиране, филтриране и стабилизиране на напрежението, а някои функции са както следва:
Верига на мостов токоизправител:
В положителния полупериод на U2 потенциалът на точка a е по-висок от този на точка b, D1 и D3 се включват, D2 и D4 се прекъсват и токът се връща от клема a към клема b на захранването през D1, RL и D3; в отрицателния полупериод на U2, потенциалът в точка b е по-висок от потенциала в точка a, D2 и D3 се включват, D1 и D3 се прекъсват и токът се връща от край b към край a на захранването през D2, RL и D4. В сравнение с полувълновата токоизправителна верига, при същите условия на U2 и RL, изходният ток и напрежението се удвояват; текущата степен на пулсации е намалена; трансформатора
Има симетрични токове, протичащи в положителните и отрицателните полупериоди, които се използват напълно и няма проблем с единично намагнитване, но са необходими четири изправителни диода и веригата е малко сложна. В сравнение с пълновълновото изправяне, въпреки че се използват още 2 токоизправителни диода, обратното издържано напрежение се удвоява, вторичната обмотка на трансформатора е с един оборот по-малко и общата цена е по-ниска от тази на пълновълнова токоизправителна верига.


2 Проектиране на основното захранване
Тази част регулира напрежението чрез регулируем интегриран регулатор на напрежение с три извода. Когато потенциометърът R2 се регулира, напрежението ще се промени със стойността на съпротивлението на резистора.


3 Дизайн на частта на защитната верига Защитната верига приема функцията на тръба с ефект на полето и нейната работа
Принципът на работа е следният: когато изходът на захранването е късо, източникът на портата на транзистора с полеви ефекти VT2 става с равен потенциал и провежда, а неговият източник на изтичане ще споделя базовия ток на регулиращия транзистор VT1, за да намали тока на проводимостта на регулиращия транзистор. Функция, R2 е защитният резистор на портата на полевия транзистор. Когато избирате тръба с ефект на полето, спадът на напрежението на проводимостта (напрежението между дренажа и източника) трябва да бъде по-малък от спада на напрежението на проводимост на емитерното съединение на тръбата за настройка.


4 Проектиране на релейна задвижваща част
Дизайнът на тази част използва главно специалната функция на релето: когато има напрежение в двата края на релето, релето се включва, в противен случай релето се изключва. Релето се задвижва от чип 2803, както е показано на фигура 3, може да се види, че двата края на A и B са свързани към токоизправителната част, а входният терминал на 2803 е свързан към декодиращата част. Когато декодиращият сигнал се предаде на 2803, той ще прецени, че изходът на този край е с високо ниво и релето, свързано към този край, е включено, тоест то е свързано към първата предавка на трансформатора, за да играе ролята на преместване.

info-300-261

 

Switching power supply

Изпрати запитване